Habilitar función Real Time Socket en Teleboss 830 y 850

Que votación le das al artículo?

Puedes seleccionar 1 opción

 
 
Ver resultados

AdminST
Mensajes: 406
Registrado: 03 Sep 2008, 17:22

Habilitar función Real Time Socket en Teleboss 830 y 850

Mensaje por AdminST » 10 Feb 2011, 09:39

Problema:

Como puedo habilitar la función Real Time Socket (RTS) en mi buffer Teleboss 830?

Solución:

La función Real Time Socket (RTS) realiza el envío de la información recibida a través de la red por medio del puerto 2201, o bien se puede optar por realizar él envió a una IP y Puerto específicos.

Mientras la PC “Receptora” se encuentre en línea el buffer estará enviado en fracción de segundos la información a través de la conexión red, y en caso de que la PC este fuera de línea, el buffer empezara a almacenar la información en su memoria interna hasta que la PC se encuentre en línea de nuevo, para así continuar con el envío de la información sin pérdida de datos.

Para habilitar esta funcionalidad realice los siguientes pasos:

1.- Entre en modo de comando al buffer a través de una conexión serial o bien vía modem.

2.- Una vez realizada la conexión vía Hyperterminal, ejecute el comando SETUP.

3.- En el menú principal elija la opción A (Network Settings)

Imagen

4.- En el siguiente menú que aparezca elija la opción L (Real-Time Sockets Settings) para configurar dicha función.

Imagen

5.- En el siguiente menú elija el archivo el cual necesite que sea enviado a través de la red, para este ejemplo utilizaremos la opción A (FILE1)

Imagen

6.- En el nuevo menú que aparezca con la opción A configure el modo que desee de Real-Time Socket

Imagen

Nota: Por default el buffer viene configurado con el modo “LISTEN” el cual hace el envió de las llamadas vía Ethernet al puerto 2201, por lo que si gusta puede cambiarlo al modo “PUSH” el cual realizara el envío de las llamadas a la IP , Puerto, e intervalo especificado en las opciones F, G, y H

7.- Una vez habilitado dicho protocolo, presione la tecla “Escape” (ESC) para salir del menú, y por ultimo tecle el comando BYE para desconectarse del buffer.

Por ultimo realice las pruebas necesarias para comprobar que la información se este enviado a través de la red.

Nota Importante: El buffer deberá de tener una dirección IP válida para que esté integrado a la red donde se realizara el envío de la información. En caso de no contar con una IP valida, puede realizar esta configuración en el paso 4 con las opciones A, B, y C del menú.

Comentario:

Versiones a las que aplica:
Teleboss 830 y Teleboss 850

Responder

Volver a “Buffers”

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado